Überregelung von Prozessen
- Alper
- Topic Author
- Visitor
#10443
by Alper
Überregelung von Prozessen was created by Alper
>Hallo,
wer kann mir sagen, was mit dem Ausdruck "überregelter Prozess aus der TS 16949 gemeint ist?
Vielen dank vorab!
wer kann mir sagen, was mit dem Ausdruck "überregelter Prozess aus der TS 16949 gemeint ist?
Vielen dank vorab!
Please Anmelden to join the conversation.
- Fritz
- Topic Author
- Visitor
#10460
by Fritz
Replied by Fritz on topic Re: Überregelung von Prozessen
: Hallo,
: wer kann mir sagen, was mit dem Ausdruck "überregelter Prozess aus der TS 16949 gemeint ist?
: Vielen dank vorab!
Hey,
Wenn man glaubt, man könne jede Abweichung vom Zielmaß durch regelndes Eingreifen beseitigen, dann ist man auf gutem Wege, den Prozess >tot zu regeln<. Bekanntlich unterscheidet man zwischen der zufälligen Streuung und der systematischen Abweichung. Beide outet sich nicht gesondert, sondern erscheinen gleichgeartet und überlagern sich in der festgestellten Abweichung . Systematische Abweichungen lassen sich regelnd beseitigen, mit zufällige Einflüssen muss man leben, man kann ihre Auswirkung bestenfalls dadurch minimieren, in dem man dieses Streuen symmetrisch zum Zielmaß ausrichtet. Wenn man aber zufällige Abweichungen durch systematische Eingriffe beseitigen möchte, erreicht man gerade das gegenteilige: Man schaukelt die Streuung hoch.
Ich nehme an, das ist hier mit überregeltem Prozess gemeint.
(Ein kleines Bsp.: Das Presteten eines hochauflösenden Längentasters, z.B. das Nullsetzen oder auch >Nullen< genannt. An der gewünschten Stelle wird die Anzeige >Null< gesetzt. Beim wiederholten Überprüfen dieses Zustandes, wirst Du beobachten, dass sehr häufig auch die Null bestätigt wird, aber leider nicht immer. Wird nun versucht, bei einer beobachteten Abweichung das Gerät auf >Null
: wer kann mir sagen, was mit dem Ausdruck "überregelter Prozess aus der TS 16949 gemeint ist?
: Vielen dank vorab!
Hey,
Wenn man glaubt, man könne jede Abweichung vom Zielmaß durch regelndes Eingreifen beseitigen, dann ist man auf gutem Wege, den Prozess >tot zu regeln<. Bekanntlich unterscheidet man zwischen der zufälligen Streuung und der systematischen Abweichung. Beide outet sich nicht gesondert, sondern erscheinen gleichgeartet und überlagern sich in der festgestellten Abweichung . Systematische Abweichungen lassen sich regelnd beseitigen, mit zufällige Einflüssen muss man leben, man kann ihre Auswirkung bestenfalls dadurch minimieren, in dem man dieses Streuen symmetrisch zum Zielmaß ausrichtet. Wenn man aber zufällige Abweichungen durch systematische Eingriffe beseitigen möchte, erreicht man gerade das gegenteilige: Man schaukelt die Streuung hoch.
Ich nehme an, das ist hier mit überregeltem Prozess gemeint.
(Ein kleines Bsp.: Das Presteten eines hochauflösenden Längentasters, z.B. das Nullsetzen oder auch >Nullen< genannt. An der gewünschten Stelle wird die Anzeige >Null< gesetzt. Beim wiederholten Überprüfen dieses Zustandes, wirst Du beobachten, dass sehr häufig auch die Null bestätigt wird, aber leider nicht immer. Wird nun versucht, bei einer beobachteten Abweichung das Gerät auf >Null
Please Anmelden to join the conversation.
Time to create page: 0.145 seconds